平衡压力、高压压力和低压压力是空调维修的重要参数。三个压力是制冷剂R22在空调管路中循环在不同位置所对应的压力,由于R22是在气液之间循环变化的,伴随着吸热和放热,所以外界环境的温度对其有明显的影响,一般情况下,环境温度高,压力值变大,环境温度低,压力值变小。5 m" t9 g, W( ]2 C6 l" \' t
平衡压力是指压缩机不工作时,高低压平衡时的压力;高压压力是指排气压力或冷凝压力;低压压力是指吸气压力或蒸发压力。三个压力的测量都是在室外机气阀的工艺口上,制冷运转时为低压压力,制热运转时为高压压力,不工作时为平衡压力。
制冷学的蒸发是指沸腾,因此蒸发温度就是沸点,冷凝是指一定压力下的R22在饱和状态气变液的过程,所以冷凝温度也是沸点。R22在不同压力下对应不同的沸点,如表所示为R22的蒸发压力和蒸发温度的一一对应关系。
制冷学空调制冷设计的工况条件是:室外环温35℃,室内温度27度,蒸发温度+5℃,蒸发压力0.48MPa。, ?0 Z  a) u8 d  V2 [. h
所以空调标准制冷低压力为0.48MPa。% |- e9 W8 R% V
空调制冷管路设计相对压力(表压力)制冷状态下低压压力是平衡压力的一半。6 x( \4 E4 V) {
所以平衡压力为0.96MPa。# x5 w! `% X0 ^; O
为达到理想的散热效果,制冷设计采用空气冷凝时,冷凝标准温差选取15℃,所以在室外35℃条件下冷凝温度为50℃,50℃对应的压力值为1.83Mpa
所以空调高压压力为1.83MPa。
制冷学的压力是指物理学的压强,压强的单位还有“kg/cm2”,这就是我们所说的“公斤压力”。( w0 M; e3 \! U0 r
1kg/cm2=0.098 MPa≈0.1 MPa.所以三个压力大小又是“4.8公斤”,“9.6公斤”,“18.3公斤”。
由于空调工作环境通常满足不了工况条件,以及受湿度的影响,所以夏季制冷状态下三个压力值大约为:
低压压力,0.5 MPa或5公斤;& y) m6 U  r! U. m9 o8 f
高压压力,1.8 MPa或18公斤;
平衡压力,1 MPa或10公斤。% a' X5 n+ E& d
空调在冬季制热环境,和制冷工况相差太大,外环境温度又低,所以三个压力会有较大的变化,
以空调使用环境下限温度5℃作为研究分析的参考。; v5 M: p' s" Y, V& [7 ?
为达到理想的蒸发吸热效果,制冷设计空气作为载冷物质时,蒸发标准温差选取10℃,所以蒸发温度应为-5℃,对应压力为0.32 MPa。
由于室外机环境为5℃,其最佳蒸发温度为-5℃,而外机盘管化霜一般在-6℃左右,所以冬季越冷制热效果越差,为了最大限度在低温下吸收热量,通过制热辅助毛细管降低蒸发压力,从而降低蒸发温度,因此,制冷状态下的低压不再是平衡压力的一般了,而是偏小一点。
所以制热平衡压力大约为 0.7MPa。
空调制热时室内为冷凝器,冷凝温度受风速和室内温度的影响,空调设计低于28℃防冷风吹出保护,高于56℃过热保护或降频,所以室内最佳的冷凝温度选取设计值也是50℃,对应的压力1.83 MPa.
所以空调制热三个压力大约为:% M2 {3 M" g8 `9 f' ~
低压压力,0.32 MPa或3.2公斤。& X" |8 [7 q6 a; Z8 v# q
高压压力,1.8 MPa或18公斤。
平衡压力,0.7 MPa或7公斤。
从以上分析看出,空调低压和平衡压随环境温度变化而变化较大,但高压基本不变,在实际操作过程中,以上压力值可作为参考,作为维修调试的重要依据。
发温度℃        -10        -5        0        5        10! M" ?6 m1 E) c$ `% e8 n0 e, i% ^
蒸发压力MPa        0.26        0.32        0.40        0.48        0.58- w: c( a* ?, _$ W
冷凝温度℃        45        50        55        56        605 m2 |+ W9 C7 q( o( M
冷凝压力MPa        1.62        1.83        2.06        2.13        2.31, r+ @- s3
发表于 2009-4-10 07:01:48 | 显示全部楼层
学习一下,谢了。
发表于 2009-5-30 22:08:58 | 显示全部楼层
分析的很透彻 全面
发表于 2009-6-1 21:25:59 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2009-6-9 19:06:12 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了
发表于 2016-8-18 21:48:38 | 显示全部楼层
太好了。好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 08:12 , Processed in 0.053794 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表