浴轮机头开机二小时后自动关机过五秒后开机

[复制链接]
发表于 2011-11-28 22:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
浴轮机头开机二小时后自动关机过五秒后开机
发表于 2011-11-29 07:22:23 | 显示全部楼层
说得不具体。
检查控制系统。
发表于 2011-11-29 11:12:57 | 显示全部楼层
应该是低压控制没调好
发表于 2011-12-21 16:40:57 | 显示全部楼层
看一下压力保护系统,
发表于 2011-12-23 12:10:28 | 显示全部楼层
压力开关动作了
发表于 2011-12-23 22:07:18 | 显示全部楼层
能开机二小时说明配电控制箱正常,机头及系统基本正常。自动关机五秒钟后又开机,以下几种情况引起:
【一】膨胀阀调整不当,引起机头工况不佳,短时保护。
【二】高压管路不畅。主要是过滤器脏,或者是电磁阀【防止液击,有的系统没有安装】性能下降。
【三】系统有轻微慢漏;机头机油太脏。
检修方法:检查机头温度及低压管结霜情况,看看冷冻机油是否洁净。若基本正常,那就要关闭管阀,拿掉过滤器,电磁阀,膨胀阀检查,并清洁管路,特别是U行管也要清洁。其它的基本和空调维修一致。