我是这样修空调系统进水的

[复制链接]
发表于 2011-11-27 22:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
       有一个单位找我修一台1.5P空调,说机装在外面铜管给小偷偷了不知道下雨天开机。我说系统里进水,要更换压缩机。他说单位财务困难,最好是不换压缩机给他修复。出于我们的交情,只好试试。步骤如下:1,先把压缩机里的机油放掉,把压缩机从空调焊出来,在压缩机储液器和气刚的底部分别钻一个4厘的小孔,在回气口和排气口焊一个接头,用氮气从二个接头往压缩机里吹,把机油从二个小孔里吹出来,感觉到没有机油吹出来了就用电焊把二个小孔堵住,再从二个接头接真空泵抽空,一边抽一边用气焊对压缩机表面加温,让里面的水气抽出来,感觉得可以了,再加回机油。2,用氮气把蒸发器·冷凝器吹,想办法把系统里的水份吹于,然后装上压缩机,装新管把机子装好抽空加冰种。3,开机运行几分钟后又发现冰堵,把冰种收回外机后,用一个大过虑器,里面装满兰色变色硅胶,按过滤器冰种流动方向接到高压管里,抽空后把系统打开开机运行,听到冰种可以在系统里正常运行后,开机运行一个小时后,把冰种收回外机,把过滤器拆下,把里面的硅倒出来看看,硅胶的颜色是白色的,重新换上新的硅胶,把过滤器重新装回系统抽空后把冰种放出来开机一小时后,再回收冰种,把过滤器再拆出来,把硅胶倒出来看看,硅胶有一部份是白色的,有一部份是红色的,有一部份是兰色的,再重新换新的硅胶,把过滤器装回系统抽空后把冰种放出,开机运行一小时后,把冰种收回外机,把过滤器拆下把硅胶倒出来看看,硅胶是兰色的没变色,证明系统里水份已没有了,装好系统抽空,把冰种放出来,开机运行一切正常。注意:过滤器倒出来的硅胶一定是兰色的没变色才能保证系统里没水份,如果还是变色,还要换硅胶过滤,直到不变色为才行。                             
发表于 2011-11-27 23:07:44 | 显示全部楼层
好技术                     
发表于 2011-11-28 00:56:10 | 显示全部楼层
楼主,你也太麻烦了,换个二手给他不就了事了吗?二手压机也不用多少钱
发表于 2011-11-28 01:04:39 | 显示全部楼层
我都是直接串大过滤器(里面加纯碱)在高压管上,加雪种开机,冰堵了就关掉,过一会再开,等不再堵了重加雪种收工,一般不用换干燥剂,这样比你那简单多了.
发表于 2011-11-28 09:00:06 | 显示全部楼层
方法都很好学习了,多谢。
发表于 2017-7-10 17:44:34 来自手机 | 显示全部楼层
方法有效,太费劲
发表于 2017-7-10 18:17:12 | 显示全部楼层
4楼的方法不错,比较省事。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 02:54 , Processed in 0.052190 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表