一台台达15KW变频器上电报CF3.7故障,是什么原因?
发表于 2011-11-9 19:55:42 | 显示全部楼层
请你详细说明变频器的型号
发表于 2011-11-9 20:05:43 | 显示全部楼层
CF3.7,交流电机驱动器侦测线路异常。ISUM,模拟、数字线路异常请送厂家维修。
 楼主| 发表于 2011-11-9 20:16:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-9 20:17:27 | 显示全部楼层
huanglipo91186 发表于 2011-11-9 20:05
CF3.7,交流电机驱动器侦测线路异常。ISUM,模拟、数字线路异常请送厂家维修。

难道自己就不能修了?
发表于 2012-8-14 17:10:50 | 显示全部楼层
仔细检查,应该是输出对地有漏电.对这部们作重点检查,
断开电机,看会不会报故障.
如果还报,检修变频器内输出部份.有可能要换模块.
如果不报,则重点检查电机绝缘.
发表于 2012-8-15 11:04:40 | 显示全部楼层
查一下除+5v以外另几组电压(cpu板上)
发表于 2013-1-27 13:00:04 | 显示全部楼层
先把电动机和变频器分开,再起动变频器,看是否还报警。
发表于 2013-1-28 10:52:22 | 显示全部楼层
cf3.7  交流电机驱动器侦测线路异常  lsum 模拟/数字线路异常,请送厂维修  这是台达变频器说明书保护动作一览表上的解释。如果变频器复位不了,还是返厂维修吧!