有谁知道这个线路怎么接 SNV32851.JPG SNV32848.JPG ,精创企鹅冷库,拆的时候没记到装的时候忘了!谢谢!
发表于 2011-11-9 19:16:50 | 显示全部楼层
图没看清,是过载保护器吗?有几条线的?
发表于 2011-11-9 20:20:30 | 显示全部楼层
把14端子上的两根线分一根11端上
发表于 2011-11-9 21:02:52 | 显示全部楼层
搞张清楚点得图看下,上面好像有接线图哦
发表于 2011-11-9 21:24:39 | 显示全部楼层
大哥啊!上面都有接线图你都不会看啊??
发表于 2011-11-10 13:43:08 | 显示全部楼层
和楼上说的一样
11和14分开就可以了,安道理14是进线,11是常开点,12是常闭点
 楼主| 发表于 2011-11-10 16:40:57 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友指教,谢谢!
发表于 2012-1-15 10:05:17 | 显示全部楼层
这种保护器一般都有接线图的,你的图片不是很清楚一般情况下这种保护器都是一个电源,和电机的感温探头端子,还有就是继电器的常开常闭端子,对图接就行了