各位师傅,本人遇到一台大金1.5P变频空调,换内机电脑板时,内机到外机大3根线接错,现在空调开不起来,运行灯一直闪,我怀疑外机模块烧了,怎么判断? 谁能帮我?谢谢了
发表于 2009-3-23 20:54:32 | 显示全部楼层
你修的是什么型号的,你说的运行灯闪烁???你换的是通用型的板子吧?一般是LEDA  LEDB  LED1 等这样的指示灯的!  如果是这样你把空调的电源断开1秒以上。不然指示灯一直显示运行灯闪烁! !!! 你判断是外机的好坏。你可以把链接室外机的连线不接上 。是不是显示故障代码:通讯错误!如果还是原来显示的那样  说明不是外机的问题!如过显示通讯错误  !要检查室外机了!
发表于 2009-3-23 23:10:30 | 显示全部楼层
首先 查看三根线的功能用途,根据图纸认真核对,看是否接错,如信号端接错会导致运行灯闪烁不停。
 楼主| 发表于 2009-3-24 11:31:46 | 显示全部楼层
2# 炬伟 不是通用板,是客户自己找人在大金公司分部买的原装板,什么型号,我忘了。
 楼主| 发表于 2009-3-24 12:00:28 | 显示全部楼层
内板到外机只有4根线,H1,H2,H3,接地线。H1,H3曾经相互接错过。
发表于 2009-3-24 16:25:03 | 显示全部楼层
那也不该是运行灯闪烁的!  你的空调什么型号??
发表于 2009-3-24 16:25:40 | 显示全部楼层
这三线接错不会烧板子的
发表于 2011-12-23 14:33:55 | 显示全部楼层

你好像 会修大金变频空调啊··
小弟手上有一台··能加我Q指教一下么·?
470492724