昨天给一用户绕了一台1.5KW单相电机,在修理部试机好的正常运转,用户拿回家中后来电话说电机不能起动,用自己购的2.8KW发电机一起动发电机就熄灭了。用户家居住的很远我骑上摩托车到用户家中,首先用市电试机不能起动,用表测220V电压在起动时电压跌落到80多V,你说这样的电压能工作呀。问用户的供电变压器距他家有2.5公里之多。没办法就用他家的发电机起动电机,不料闸刀一合发电机马上熄灭,电机没问题你说咋办,用户说不管咋样叫我能用就行,后把传动带拨掉,空电机能正常起动,用发电机还是不能起动(可能是发电机上设置有空气开关,因电机起动电流过大引起保护),把起动电容加大减小都无济于事,最后发现用市电起动电机转速能达到70%左右又下降(电机带上负荷时),最后想了一个办法顺利起动并能够正常使用。因本人这一点拙见不敢在这里献丑,在此请教老师们,您们遇到过这种情况后是怎样处理的呀?谢谢了!
发表于 2011-10-21 09:24:18 | 显示全部楼层
我也不知道用什么好,用自动稳器应该好点,现在很多人都用这个10KW的稳压器
 楼主| 发表于 2011-10-21 09:26:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 勿忘我MQW 于 2011-10-21 09:27 编辑


谢谢了,他们那是电流达不到,稳压器(5KW)也试过还是不行。
发表于 2011-10-21 09:36:10 | 显示全部楼层
220V跌到80多V?呵呵,他以前咋用的呢
发表于 2011-10-21 09:42:50 | 显示全部楼层
把主线线径加粗即可
发表于 2011-10-21 10:24:10 | 显示全部楼层
线载流量不够,无法启动,可以借助外力
发表于 2011-10-21 15:04:51 来自手机 | 显示全部楼层
发电机和电网并联起动,起动之后拉掉市电。
发表于 2011-10-21 16:31:28 | 显示全部楼层
说说你的作法,让我们也学习学习。
 楼主| 发表于 2011-10-21 16:40:22 | 显示全部楼层
在硬是没有办法时,我叫用户找来一比原来小2CM直径的主动皮带轮换上问题算是解决了(用户高兴的说,我们原来是晚上12点以后才能使用,现在白天都能用了)...........让老师们见笑啦。
发表于 2011-10-21 17:43:07 | 显示全部楼层
学习了!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 04:06 , Processed in 0.062095 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表