求XR40C设置参数,怎么进入小精灵XR40C设置参数,
本台温度控制器小精灵XR40C  化霜周期太长,想设置一下,就是不知道怎么设置!
有说明书最好!
先谢谢大哥大姐了!
中秋快乐!
发表于 2011-9-13 17:09:33 | 显示全部楼层
意大利帝思小精灵XR40C温控器使用说明书
        面板说明                                                                                                               
        XR40C温控器面板由左边的显示区域及右边的操作区域两个功能区构成。
显示区域的主体是一个4位LCD显示屏(通常情况下显示当前库体温度)。其上有2个符号,外形分别为雨花(左)和雪花(右),它们的作用是指示温控器及其控制对象的工作状态,具体是:1.雪花符号下红灯亮时,表示压缩机处于工作状态;2. 雪花符号下红灯闪烁,表示温控器处于参数调整状态;3.雨花符号下红灯亮时,表示融霜正在进行;4. 雨花符号下红灯闪烁,表示温控器处于参数调整状态,或正在排融霜水。
操作区域共由4键组成,2行2列呈矩阵排列。自上而下,从左至右4键名称分别为“向上箭头”▲键、“向下箭头”▼键、“手动融霜”键、操作总键SET。
        参数设定
依据使用频率和专业性程度,本温控器参数设置方式有3种。
1.设置库温值
*按SET键,至少持续2秒以上,进入库温设置状态(此时显示屏显示已设库温,雪花符号下指示灯闪烁);
*按▲键或▼键改变库温设定;
*按SET键储存新参数值。
2.设置第一层参数
*同时按SET键和▼键,持续3秒以上,进入第一层参数设置状态(此时雨花符号和雪花符号下指示灯同时闪烁);
*按▲键或▼键选择所需参数项;
*按SET键显示当前参数项已设定值;
*按▲键或▼键,增大或减小当前参数项值;
*按SET键储存新参数值,同时进入到下一参数项;
*所需参数设置完后,同时按SET键和▲键(或者15秒以上不对温控器作任何操作),退出参数设置状态。
第一层参数为用户常用参数,共有12个。代码分别为:Set(        温度下限)、Hy(温差)、Ot(库温传感器温度校正)、P2P(蒸发器传感器应用选择)、AC(压缩机保护延时)、rES(精确度选择)、tdF(除霜方式)、IdF(除霜周期)、MdF(除霜时间)、ALU(高温报警值)、ALL(低温报警值)、PbC(传感器传感器类型选择)。
各参数具体含义及设置范围请参阅下页表格。
3.设置第二层参数
*在进入第一层参数的基础上,同时按SET键和▼键,持续3秒以上,进入第二层参数设置状态(此时雨花符号和雪花符号下指示灯同时闪烁);
*按▲键或▼键选择所需参数项;
*按SET键显示当前参数项已设定值;
*按▲键或▼键,增大或减小当前参数项值;
*按SET键储存新参数值,同时进入到下一参数项;
*所需参数设置完后,同时按SET键和▲键,退出参数设置状态。
第二层参数有15个,代码分别为:
LS(温度下限)、US(温度上限)、OE(蒸发器传感器校正值)、OdS(启动输入延时)、CCt(压缩机持续工作周期)、Con(传感器故障时压缩机工作周期)、COF(传感器故障时压缩机停止周期)、CF(温度测定方式)、dtE(除霜结束温度)、dFd(除霜显示方式)、dAd(除霜后显示延时)、Fdt(排水时间)、Dpo(温控器启动后首次除霜方式选择)、Ald(温度报警延时)、dAO(启动压缩机时温度报警延时)。
各参数具体含义及设置范围请参阅下页表格。
        工作状态下人工操作
A.        观察查询数据
1)        ※观察温度下限值。按一下▼键,显示字符“Lo”,随后即显示温度下限值。
2)        ※观察温度上限值。按一下▲键,显示字符“Hi”,随后即显示温度上限值。
3)        ※观察已设定的库温。按一下SET键,显示已设定的库温。
B.        人为干预控制
1)        ※手动除霜。按住“手动除霜”键2秒以上,启动手动除霜。
2)        ※锁/开键盘。同时按住▲键和▼键持续3秒以上,键盘被锁定,显示屏将显示“POF”字样,在锁定状态下,按面板键只能看已设定的库温值及温度上/下限值,不能进行其他操作。在锁定状态下,同时按住▲键和▼键持续3秒以上,键盘锁被打开。


意大利帝思小精灵XR40C温控器参数代码含义及设定范围一览表

 
第一层参数
                            
代码        代码        设定        出厂
显示        含义        范围        设置
Set        设定温度        温度上下限之间        -5℃
Hy        温差        0.1~25.5℃        8℃
Ot        库温传感器校正值        -12~12℃        0
P2P        蒸发器传感器应用选择        N/Y        Y
AC        压缩机保护延时        0~50分        1分
rES        精确值        in(1℃)/dE(0.1℃)        dE
tdF        除霜方式        EL电除霜/in热气除霜        EL
IdF        除霜周期        1~120小时        6小时
MdF        除霜时间        0~255分钟        30分
ALU        高温报警值        温度设定值~150℃        150
ALL        低温报警值        -50℃~温度设定值        -50
PbC        传感器类型选择        PTC/NTC        PTC

第二层参数
 
代码        代码        设定        出厂
显示        含义        范围        设置
LS        温度下限        -50℃~库温设定值        -50℃
US        温度上限        库温设定值~150℃        150℃
OE        蒸发器传感器校正值        -12~12℃        0
OdS        启动输入延时        0~255分        0
CCt        压缩机持续工作周期        0~24小时        0
COn        传感器故障时压缩机工作周期        0~255分        15分
COF        传感器故障时压缩机停止周期        0~255分        30分

CF        温度测定方式选择        C摄氏/F华氏        C
dtE        除霜结束温度        -50~50℃        8℃
dFd        除霜显示方式        rt显示实际温度        it
                it显示除霜开始温度       
dAd        除霜后显示延时        0~255分        30分
Fdt        排水时间        0~120分        0
DPo        启动后首次除霜          N一个除霜周期后        N
                  Y立即除霜       
Ald        温度报警延时        0~255分        15分
dAO        启动压缩机时温度报警延时        0~23小时        1小时


        告警显示及处理方法


意大利帝思小精灵XR40C温控器告警代码及解决方案一览
                       
告警        代码        可能故障原因        解决方案
代码        含义               
P1        库温传感          库温传感器短路或断路          设置COn/COF参数,
        器故障                  采用定时工作方式。
P2        蒸发器传          蒸发器传感器短路或断路          以时间设定压机工作周期,
        感器故障                  以时间方式设定除霜结束时间。
HA        超高温          高温报警温度值设置过低          *适当增大高温报警设定值,
                          正常报警不改动
LA        超低温          低温报警温度值设置过高          *适当减小低温报警设定值,
                          正常报警不改动
EE        记忆异常          温控器偶然故障                      可先断电,然后再通电
                       
注:小精灵XR40C在传感器出现故障时仍能继续工作,其故障解决方案见上表。
   前置(*)的解决方案仅作为谨慎推荐。


        输入/输出接点定义内容及简易接线图

         


发表于 2012-5-8 15:41:44 | 显示全部楼层
好资料,正需要,谢谢了!!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 00:22 , Processed in 0.048215 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表