修过水族用得冷暖机制,是四通阀有裂纹漏佛,换之后加佛低压结霜连储液罐都结满了,压力是1.6(维修加佛管在高压处),我认为我所加的F应该够,比我给空调加的F还多,是不是没有循环水才结霜拉(和空调内风机坏后结冰一个理),就交机了。谁知今天打电话说昨一晚上水温都没降下来,不知现在是啥问题,谁修过这类机说说低压在没循环水是结霜正常吗?这机该咋修
发表于 2011-9-10 16:40:09 | 显示全部楼层
蒸发器结霜,蒸发压力小,制冷量也小,制冷缓慢。
发表于 2011-9-10 18:29:30 | 显示全部楼层
感觉是蒸发器换热不好,没有热负荷!
 楼主| 发表于 2011-9-10 22:02:03 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-11 17:06:08 | 显示全部楼层
是不是水泵坏了
发表于 2011-9-11 20:05:44 | 显示全部楼层
缺制冷剂了,你那设备应该跟冷干机差不多吧。这个就跟空调一样,你让它内风机不转是不是的结霜啊,内风机不转的情况下加制冷剂能加准吗??不能吧,它没有循环水给它把冷量带走肯定结霜了。你加的时候无负荷,他用的时候有负荷,应该在有负荷的时候加制冷剂
 楼主| 发表于 2011-9-12 13:08:16 | 显示全部楼层
谢谢各位,已修好了,是wo 在没水循环的时候加F,看结霜以为F不够给加多了,现在时装上机子加的以正常了,现在水温已降到16度了