电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 事业情感

R600a冰箱停机后仍然是负压正常吗?

[复制链接]
发表于 2021-9-25 20:51:22 | 显示全部楼层
压力与温度有关!
发表于 2021-9-25 21:51:58 来自手机 | 显示全部楼层
多年的冰箱毛细管内会结蜡,管径变细再加低温下压力差小回压慢表显负压正常的。断电后几个小时压力平衡了就不昰负压3。
发表于 2021-9-26 22:46:00 | 显示全部楼层
涴市光明电器 发表于 2021-9-25 21:51
多年的冰箱毛细管内会结蜡,管径变细再加低温下压力差小回压慢表显负压正常的。断电后几个小时压力平衡了就 ...

太多冰箱,用了二三十年,也没见什么结蜡效果变差。
今天又学习了
也许是润滑油品质有差异
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-10-3 10:42 , Processed in 0.039183 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表