冷库为什么反复开停机

[复制链接]
发表于 2011-8-24 18:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
还没有到设的温度。1度,到4度就下不去了,一只开停机。怎么回事呀。谢谢啦,师傅们底压从2个到1.65,高压保持11.5左右

发表于 2011-8-24 18:58:19 | 显示全部楼层
制冷量不够!
发表于 2011-8-25 07:20:37 | 显示全部楼层
制冷剂不足,或膨胀阀没调整好。
 楼主| 发表于 2011-8-29 07:36:54 | 显示全部楼层
都不是,是有点漏F
发表于 2011-8-29 13:38:14 | 显示全部楼层
首先你奥检查是不是机器保护才停的机,比如低压保护盒电机过热保护,如果低压设定保护那么在停机以后压力回升,压控器就会复位(自动)那么就会频繁启停
其次看温控器设置是否正确,和输出是否正常很简单的三
发表于 2011-9-4 19:28:42 | 显示全部楼层
检查是不是机器保护才停的机,比如低压保护盒电机过热保护,如果低压设定保护那么在停机以后压力回升,压控器就会复位(自动)那么就会频繁启停
其次看温控器设置是否正确,和输出是否正常很简单的三

发表于 2011-9-24 09:36:26 | 显示全部楼层
同意荣昌的说法,一般都是因为那个原因,如果不是,那么就查控制部分,如高低压保护设定的对不对,有没有损坏,如果是小型的用220v的那还要看热保护器是不是损坏,两个电容器,启动继电器。是不是损坏。压缩机坏了也会有这种情况(时间用久了内部线圈短路)。
发表于 2012-6-18 23:16:50 | 显示全部楼层
雪种不够  压力控制器低压保护值调高了  要不就压力控制器坏  换
发表于 2012-6-21 03:07:10 | 显示全部楼层
压力开关检查一下