楼主: 月亮湖

新装空调漏水室内机出风口掉水珠

[复制链接]
发表于 2011-8-10 09:38:57 | 显示全部楼层
应该是接水盘的水满了,排不出去
 楼主| 发表于 2011-8-10 21:42:08 | 显示全部楼层
各位友友,问题没能解决。今天给用户换机了。请继续发表自己的观点。
发表于 2012-3-6 16:17:40 | 显示全部楼层
打开机壳看安装时保温层碰到了内机盘管而导致内机盘管上的冷凝水顺着
流造成空调漏水,接水槽没有做好,会产生冷凝水流不到水槽,试看
发表于 2012-3-6 19:25:22 | 显示全部楼层
可能是水平没有安装好,新机不会堵塞的。
发表于 2012-3-6 21:07:26 | 显示全部楼层
蒸发器亲水处理我好,会洗水珠滑落下来,没有引水到接水盘里,这是机本身质量你问题。。
发表于 2012-3-6 21:08:13 | 显示全部楼层
蒸发器亲水处理不好,会使水珠滑落下来,没能引水到接水盘里,这是机本身质量你问题。。
发表于 2012-3-6 21:37:29 | 显示全部楼层
亲水铝幕不好。换吧。
发表于 2012-3-6 22:03:06 | 显示全部楼层
   是蒸发器不吸水了
发表于 2012-4-13 10:10:48 | 显示全部楼层
风量小。