 楼主| 发表于 2011-7-25 09:35:12 | 显示全部楼层

如果是压缩机保护,那应该怎么搞呢??
发表于 2011-7-25 10:47:49 | 显示全部楼层
有些事情并不是在上网问大家就能解决的,前提是你得有专业的知识才行~~~你最好找个专业的师傅给你修
发表于 2011-7-25 11:16:42 | 显示全部楼层
先确定一下压机停机之后,线路有没有220V的电压,看看是保护停机还是内机控制停机。如果没有220V的电压,那就是内机控制断电了。如果有220V的电压,那压机估计要玩完。
 楼主| 发表于 2011-7-25 17:34:09 | 显示全部楼层
谢谢大家了,去买了个新的,破玩意不要了,科龙的,才两年
发表于 2011-7-25 18:48:41 | 显示全部楼层
风机转那就是压缩机热保护了。
发表于 2011-7-25 19:01:56 | 显示全部楼层
压缩机热保护。也许是压机电容坏了。
发表于 2011-7-25 19:02:52 | 显示全部楼层
有些东西很简单的,我们搞的太复杂了。你换个压机电容看一下。
发表于 2011-7-25 19:10:50 | 显示全部楼层
压机坏了吧,只有换个压机了.
发表于 2011-7-25 19:22:01 | 显示全部楼层
测电流查电容,
发表于 2011-7-25 20:06:05 | 显示全部楼层
压机还有没有送电嘛?如果有电就是压机保护了,查查保护器。