科龙3P柜机压机过热自动保护一点经验

[复制链接]
发表于 2011-7-16 00:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 汉城通讯 于 2011-7-16 00:21 编辑

前几天去一工厂修两台科龙3P柜机,工厂反映2010年买了3台,有两台一直工作不正常,这工厂是电子厂,空调是24小时开的,有时制冷效果很好,有时不制冷,售后来看过压机也换了还是没好,那天去检查时正好是中午遇上高温天气,检查发现两台几乎一样故障,压机运行10-20分钟就过热自动保护,压力、电流都正常,接自来水将压机强行冷却后开机故障依旧,此空调的压机是内置保护,我也纳闷什么都正常压机怎么就热保护呢?只有跟厂里讲没配件,帮他申请就走人。今天去一工厂换科龙3P压机,由于忘带真空泵就简单用高低压阀排空,以前1P、2P都这样,没想到故障出来了,也是开10-20分钟压机就热保护,这时我就明白为什么以前那工厂的3P柜机会热保护,是安装工排空不到位所至,1P、2P、的压机是外置保护反映不是很灵敏,3P柜机是内置保护就不一样,反映很灵敏压机里有空气混合温度一高就保护,回家拿来真空泵一抽,在加冷媒试机几小时都没停,OK 。希望大家在安装、维修空调时留心,互相学习
发表于 2011-7-16 00:20:48 | 显示全部楼层
谢谢分享经验........
发表于 2011-7-16 00:45:16 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。学习
发表于 2011-7-16 00:56:08 | 显示全部楼层
谢谢分享,想修好制冷,专用工具一样也不能少。
发表于 2011-7-16 10:37:50 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享
发表于 2011-7-30 20:59:57 | 显示全部楼层
值得学习一下,经验有钱都没不到,值得学习。