谁知道TCL空调KFRD-120出现E5是怎么回事?

[复制链接]
发表于 2008-12-24 09:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有那位高手知道TCL空调KFRD-120出现E5是咋会事?通电就出现E5,一切都没有反映,到底是什么原因?
哪位大哥告诉我呀!谢谢
发表于 2008-12-24 10:03:15 | 显示全部楼层
没人知道你又很急的话查TCL的售后电话,然后打过去问,问到了别忘了回下贴是什么,我以前新科的代码也是这样找到的
发表于 2008-12-24 22:16:05 | 显示全部楼层
我也记不清楚了,好像是传感器或信号线的原因
发表于 2008-12-25 22:34:34 | 显示全部楼层
E5室温传感器故障。
E6室内蒸发器温度传感器故障
E7冷凝器温度传感器故障
E8室外机故障(缺相保护、错相保护、系统高低压保护)
E4制冷系统异常
发表于 2008-12-26 14:53:44 | 显示全部楼层
先查三相电源相位,续查低压保护,再查管温传感器。应该是这三部分的其中一部分有故障。
发表于 2013-12-3 13:45:50 来自手机 | 显示全部楼层
E5故障除了相序以外  很有可能是室外机变压器坏了。
发表于 2013-12-3 13:48:28 来自手机 | 显示全部楼层
很有可能变压器坏了 。
发表于 2013-12-3 13:50:49 来自手机 | 显示全部楼层
E5故障除了相序以外,  很有可能是变压器坏了。