冷库制冷慢外机不停机是什么毛病?

  [复制链接]
发表于 2011-7-15 18:13:58 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-7-15 20:34:58 | 显示全部楼层
修好了就要回帖,大家一起学习
发表于 2011-7-15 22:05:00 | 显示全部楼层
膨胀阀有点堵
发表于 2011-7-16 11:26:42 | 显示全部楼层
回复 6# 小混混加点冷媒吧
发表于 2011-7-16 19:09:05 | 显示全部楼层
可以先加点氟试试,不行再调膨胀阀。
 楼主| 发表于 2011-7-16 20:21:52 | 显示全部楼层
没修了   达不到-20  我温度调-15度 能停机就好
发表于 2011-8-1 23:36:49 | 显示全部楼层
系统制冷剂不足;膨胀阀调节不当;压缩机的效率低;冷凝器散热差等。
发表于 2011-8-6 22:55:48 | 显示全部楼层
我顺带提问,丹佛斯美优达MT100的压机,高压是1.3MP,低压是0.1左右,温度在零下4度左右,整机电流是10A,是否缺氟?(我判断是缺氟)
正常的压力,电流参数是多少?望给参考,谢谢!
发表于 2011-8-7 21:24:03 | 显示全部楼层

我很想学学冻库的维修,就是不是很懂,还有冻库里化霜的时间短,是不是直接影响到制冷效果。望荣昌制冷的师傅多多指点。QQ283143199
发表于 2011-8-8 18:35:58 | 显示全部楼层
easy 发表于 2011-8-6 22:55
我顺带提问,丹佛斯美优达MT100的压机,高压是1.3MP,低压是0.1左右,温度在零下4度左右,整机电流是10A,是 ...

缺的不少呀赶紧加