电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 小混混

冷库制冷慢外机不停机是什么毛病?

  [复制链接]
发表于 2011-7-15 18:13:58 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-7-15 20:34:58 | 显示全部楼层
修好了就要回帖,大家一起学习
发表于 2011-7-15 22:05:00 | 显示全部楼层
膨胀阀有点堵
发表于 2011-7-16 11:26:42 | 显示全部楼层
回复 6# 小混混加点冷媒吧
发表于 2011-7-16 19:09:05 | 显示全部楼层
可以先加点氟试试,不行再调膨胀阀。
 楼主| 发表于 2011-7-16 20:21:52 | 显示全部楼层
没修了   达不到-20  我温度调-15度 能停机就好
发表于 2011-8-1 23:36:49 | 显示全部楼层
系统制冷剂不足;膨胀阀调节不当;压缩机的效率低;冷凝器散热差等。
发表于 2011-8-6 22:55:48 | 显示全部楼层
我顺带提问,丹佛斯美优达MT100的压机,高压是1.3MP,低压是0.1左右,温度在零下4度左右,整机电流是10A,是否缺氟?(我判断是缺氟)
正常的压力,电流参数是多少?望给参考,谢谢!
发表于 2011-8-7 21:24:03 | 显示全部楼层

我很想学学冻库的维修,就是不是很懂,还有冻库里化霜的时间短,是不是直接影响到制冷效果。望荣昌制冷的师傅多多指点。QQ283143199
发表于 2011-8-8 18:35:58 | 显示全部楼层
easy 发表于 2011-8-6 22:55
我顺带提问,丹佛斯美优达MT100的压机,高压是1.3MP,低压是0.1左右,温度在零下4度左右,整机电流是10A,是 ...

缺的不少呀赶紧加
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 08:34 , Processed in 0.055454 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表