一台美的KF-120QW\Y天花机上电没反应。情况简介:该机是本地文化广播中心机房室的,里面有三台同样的空调轮流开,房间装了温度报警器,室外机装在楼顶,上面有几十台一模一样的室外机,很难确定那一台是配这台空调的外机。检修开始:拆开內机,取出线路板,发现保险管已烧,顺便检查了一遍室内机的风机和水泵等负载,没有发现问题,由于是公家的东西,于是跟他们领导说是风机和电路板坏了,第二天过来换。到了第二天给它装上原装电路板后开机运行了块一个小时之后,没有出现问题,就走了。没想到过了一天,保安又打电话过来说那台空调又开不了。去看又是保险管烧了,没办法既然內机没问题,问题肯定出在外机。费了半天劲终于找到了室外机,一看原来有一个风扇没转,拆开测量有电送到,不过就是不转,还发热,把他和另一个风扇并联又能正常转,测量两个风扇的电流也一样,说明不是风机本身问题。再看外机电路板,发现风机的继电器有一个和旁边的不一样,有点鼓起来,于是拆下重点测量这个继电器,发现给它通电触点连接后还是有上千欧姆的阻值,于是把它换掉。通电试机一段时间后没出现问题,就走了。
发表于 2011-7-2 21:31:00 | 显示全部楼层
这样也不叫屡烧保险啊,只不过是第一次没有查出故障。
 楼主| 发表于 2011-7-2 21:37:41 | 显示全部楼层
没检查室外机之前我换了几个保险管,每次都是用几天就坏,第三次换了个5A的,用了十几天后又烧了,最后才去检查室外机。因为室外机太难找了,需要最少两个人和两部对讲机
发表于 2011-7-2 21:45:04 | 显示全部楼层
断了他的电源不就好找了吗?
 楼主| 发表于 2011-7-2 21:56:26 | 显示全部楼层
你们没见过现场,不解释,总之很麻烦,想象不到的麻烦