前几天修台麦克维尔水系统的空调、外机电路板坏了 我把外机电路板去掉了 直接给压缩机、风机、水棒 供电 用空开控制开关、 开机压力5.2MPA 试机正常 就收钱走人了
4小时后打电话说没效果  拆机一看回气管结冰了  把表接上去 压力1.8  这是怎么回事?   冰堵吗?
发表于 2011-6-29 20:11:23 | 显示全部楼层
因压机不停工作,水温过低而造成回气管结冰.蒸发器因结冰过厚交换效率下降.室温降不下来
 楼主| 发表于 2011-6-29 20:14:38 | 显示全部楼层
水系统的   今天到看一开回气管就结霜
发表于 2011-6-29 20:29:58 | 显示全部楼层
没有控制板是不行的,你可以给他做个嘛,
 楼主| 发表于 2011-6-30 08:43:57 | 显示全部楼层
给他直接供电 不行吗 ?