电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 玉面银狐

空调室内机漏水的原因分析

[复制链接]
发表于 2014-8-13 21:09:07 | 显示全部楼层
小问题 大道理 学习了 还补充一下中央空调风口机漏水的故障就更完美了
发表于 2014-8-14 13:46:30 | 显示全部楼层
相当清楚,各种可能都想到了
发表于 2014-9-21 14:23:58 | 显示全部楼层
学习了,内机滴水有时是很头痛的事情,宁愿去修机,也不想弄滴水的小问题
发表于 2014-10-3 21:23:09 来自手机 | 显示全部楼层
还要了解什么品牌的机子,挂机 内机背水槽相差多了,有时蒸发器很干净,氟适量,排水管通且按装合适,也会因为背水槽口堵,引起内机露水
发表于 2014-10-26 08:22:38 来自手机 | 显示全部楼层
更全面,分析得很彻底值得学习!
发表于 2014-11-22 21:28:28 | 显示全部楼层
我遇见过一台格力25空调,室内机滴水,压力接近正常,测量工作电流偏大,放掉部分制冷剂是电流正常后,故障排除
发表于 2015-8-2 19:44:34 | 显示全部楼层

这种室内挂机漏水如理

本帖最后由 东城美地 于 2015-8-2 19:46 编辑

我见过一台室内挂机漏水   是风机吹出来的水珠     排水管道通畅  安装也正常  制冷也完全正常   不知如何处理呢   请大神指教下呢
发表于 2019-7-13 07:53:03 | 显示全部楼层
对那种铝箔亲水性不好,水滴没有滴入接水槽滴到外面的漏水,楼主有什么好办法吗
转帖:https://www.dzdu.com/thread-114769-1-1.html [家电维修论坛](www.jdwx.info)
发表于 2021-7-13 05:43:07 | 显示全部楼层
请教室内机空调的背面结冰是咋回事?空调撞在柱子上的,所以能看到客厅背后的情景。所以看到背后结冰了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 15:42 , Processed in 0.051057 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表