在家用空调控制系统中为了保护压缩机,一般有以下保护:
①      制冷时压缩机关机后,延时3分钟开机。目的:确保压缩机停后再次启动时系统高、低压力处在平衡状态运行。
②      制冷时蒸发器防冻结保护。工作方式:制冷模式下,压缩机运行一定时间后,室内蒸发器盘管温度<A℃时,控制器会自动检测室内风机是否在高速状态运行。不是,控制器会自动切换室内风机高速运行,数分钟后再检测蒸发器盘官温度,如果低于A-2℃控制器会自动关闭压缩机、外风机。如果压缩机、外风机关闭后蒸发器盘官温度高于正常温度时,满足压缩机3分钟延时条件,压缩机、外风机重新启动。40分钟左右若满足防冻结保护条件,重复防冻结过程。目的:为了防止压缩机吸入有害湿蒸气。
③      制冷时高压保护。工作方式(压力检测):制冷模式下,当冷凝压力高于设定值,控制器会自动切断压缩机运行。目的:为了防止压缩机在超负荷运行。
④      制冷时低压保护。工作方式(压力检测):制冷模式下,当回气压力低于设定值,控制器会自动切断压缩机运行。目的:为了防止压缩机吸入有害过热蒸气。
⑤      制冷时系统泄漏低压力保护。工作方式(温度检测):制冷模式下运行一定时间后,当房间环境温度-蒸发器盘管温度<A温差时或(有些厂家用检测蒸发器盘管温度始终>B℃值时),控制器会自动切断压缩机运行。目的:为了防止压缩机吸入有害过热蒸气。
⑥      压缩机过流、过热温度保护。这种保护器紧贴在压缩机外壳上,当压缩机运行电流或外壳温升过高时,自动切断压缩机运行。目的:防止压缩机在过热、过负荷状态下运行。
⑦      电流检测。当系统运行电流超过额定值X%时,控制器会自动切断电源。
⑧      电压检测。当供电电压超出额定值±X%时,控制器会自动切断电源。
⑨      缺相保护。当三相供电电源R、S、T中有一组缺相,控制器会自动切断压缩机供电电源。
⑩      相序保护。当三相供电电源R、S、T排序不对,控制器会自动切断供电电源。
以上所有制冷时对压缩机保护功能,不可能在一个控制器上体现,只是例举控制方式