特灵空调故障代码及故障处理

故障代码
故障现象
故障处理
E01
线控器接收故障
关闭内风机、压缩机、外风机
E02
线控器探头开路或短路
报警不停机,调用线控器探头继续运行
E03
回风探头开路或短路
报警不停机,调用回风探头继续运行
E04
内盘探头1开路或短路
停系统1压缩机、外风机(内风机仅在单系统时停止,双系统时,系统2不受影响继续运行)
E05
内盘探头2开路或短路
停系统2压缩机、外风机(双系统时,系统1不受影响继续运行)
E06
外盘探头1开路或短路
停系统1压缩机、外风机、内风机(仅在单系统时停止,双系统时,系统2不受影响继续运行)
E07
外盘探头2开路或短路
停系统2压缩机、外风机(双系统时,系统1不受影响继续运行)
E08
外环境探头开路或短路
报警,仅在KFC模式下停电加热
E09

压缩机1高压
发表于 2012-11-18 11:21:49 | 显示全部楼层
谢谢分享,。。。
发表于 2012-11-18 11:43:24 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,什么是双系统?是两套独立的系统吗?
发表于 2015-7-16 07:21:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,。。。
发表于 2015-8-12 16:20:22 | 显示全部楼层
特灵中央空调CXAH125ANMRVA不开机不报警无代码,你知道该怎么修吗。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 22:25 , Processed in 0.049138 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表