人工加水试过,也流水,但是还是内机漏,沿左下角漏,一直滴,后面检查过,沿蒸发器后面有一条水迹,不知道为什么从这里渗出来,本人用胶水把这条沿水迹粘住了,不知道可行不,
发表于 2011-6-20 11:36:12 | 显示全部楼层
你检查水槽没?
 楼主| 发表于 2011-6-20 11:48:13 | 显示全部楼层
水槽没检查,好像不堵,用嘴吹过通的,水也流
发表于 2011-6-20 11:58:53 | 显示全部楼层
水槽该清洗了。。。。。。。。
发表于 2011-6-20 12:12:22 | 显示全部楼层
从出水口倒灌水,倒流三次一般会顺畅..顺畅后还漏,先检查水管跟室内机接口处是否松了或有裂缝.再者就是水管爆裂了.
发表于 2012-11-4 19:59:40 | 显示全部楼层
漏水难修,。。。。。
发表于 2012-11-5 11:40:07 | 显示全部楼层
排水管堵了