电热水器安装过程中的接地线的连接

[复制链接]
发表于 2011-6-14 10:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
最近一段时间总有一些客户反映家里要买电热水器,商家要求“没有接地线不予安装”。可是之前的许多用户在购买安装中并没遇到过这样的要求。在客户的请求下我前往客户家观察有没有供电公司安装的接地钢缆。我发现在一些老小区一户一表改造后供电部门基本都布设了接地钢缆,但并不入户,而且此钢缆还与总进线的4根电缆中的第二根接在一起,我理解是零线与地线接在一道了。既然如此,在室内还分什么零线和地线呢?以零代地就是了,何必在让我们接什么地线呢?我愚拙不理解,请版友教我!
发表于 2011-6-14 12:25:18 | 显示全部楼层
零线绝对不能和地线接在一起,试想一下,万一户外的供电零线断路,那么这时候零线就成了火线,结果不说你也应该知道
发表于 2011-6-14 14:33:17 | 显示全部楼层
还是把地线接到自来水钢管上吧,不能将“零”“地”相并!
发表于 2011-6-20 21:17:16 | 显示全部楼层
电热不装接地后果很危险
发表于 2011-6-20 22:35:25 | 显示全部楼层
零线进电表,地线直接从接地体进家,现在一般都是在电表前零线和地线接在一起,三相四线因为三相负荷不平衡,所以零线常带电,因而必须和地线接在一起。
 楼主| 发表于 2011-6-21 16:03:11 | 显示全部楼层
回复 5# a堂子街


    谢谢!解答得很透彻,我明白了。
发表于 2011-11-4 20:53:50 | 显示全部楼层

  正解。
  这才是内行的答复。
发表于 2011-11-5 18:41:10 | 显示全部楼层
我看户外的三项四线的零线是入地的,另三根线是火线,那自家的零线不可接入地吗?