电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2333|回复: 7

大家看看这是什么毛病!有答案的!

[复制链接]
发表于 2011-6-6 19:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天接到个活!
有这样一台机器!TCL120的柜机。
制冷正常,客户说3天前刚加的氟!
机器工作30分钟左右。
机器显示E5
我按照以往的经验查了三项电,结果没有问题!排除!
查了系统压力!才1.5个压!
想想不对啊!
低压保护是缺氟的表现!
但氟刚+过啊!
没有办法回去拿了检漏仪。
检查结果没有漏氟现象!
问客户谁给他加的氟,客户告诉我是x师傅。
还好x师傅我认识!
打电话过去问他到底加了氟没有!
x师傅说没有加!就是做做样子!
但我观察低压保护的时候管上也没有结冰啊!
正常缺氟的时候应该有冰的啊!
没有办法!试着加氟!
加到3.5个压!停下观察!10分钟左右。压力平衡在2个压!
大家知道是什么毛病了吧!
原来是他家机器太老了!压机吸排不良!
告知客户!收钱走人!
发表于 2011-6-6 20:36:26 | 显示全部楼层
又骗老板的钱,你就那么肯定是压机有问题吗?没修好老板还能给你钱,这种老板我怎么没遇到过哟!!!!
发表于 2011-6-6 20:46:25 | 显示全部楼层



    就是呀!你焊开压缩机高低压管,单独试了没有?
发表于 2011-6-6 23:25:53 | 显示全部楼层
压力平衡在2个压是什么意思?你收了多少钱?是不是准备叫另一个同行来再收几次?
发表于 2011-6-7 09:57:23 | 显示全部楼层
都是高手!
发表于 2011-6-7 22:04:44 | 显示全部楼层
凝问-代码-三十分钟...不象压机坏、【代码为室温传感.】
发表于 2011-6-7 23:29:07 | 显示全部楼层
都是高手才能收到这种钱啊
发表于 2011-6-8 06:43:46 | 显示全部楼层
都是高手才能收到这种钱啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 19:25 , Processed in 0.056857 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表