美的柜机显示P7故障为外机排气温度过高保护关压缩机

[复制链接]
发表于 2011-6-3 12:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的5P柜机,显示P7.故障为外机排气温度过高保护关压缩机。请问该从那些方面入手。
发表于 2011-6-3 18:57:18 | 显示全部楼层
脏嘛,或者是雪种少嘛,外风机转速慢嘛
发表于 2011-6-3 19:20:42 | 显示全部楼层
主要是回气温度高,系统问题
发表于 2011-6-3 21:43:25 | 显示全部楼层
感温头吧,,,,
 楼主| 发表于 2011-6-4 18:33:34 | 显示全部楼层
回复 2# 大家一起来


    是新机了。氟是少的。可是没等我加多少压缩机就不工作了。交流接触器那里是380送到压缩机了已经。
 楼主| 发表于 2011-6-4 18:36:06 | 显示全部楼层
回复 4# 龙啊江


    没坏,我从能正常工作的新机里已经拆来试过了。还是一样的问题
发表于 2011-6-4 21:45:55 | 显示全部楼层
我的乖乖啊,那是管扁了,所以高压高,低压低了,新机是不会少佛的
发表于 2011-6-4 21:46:40 | 显示全部楼层
高压管扁的可能性大
 楼主| 发表于 2011-6-6 10:30:35 | 显示全部楼层
本来确实是粗管扁的。可是这个毛病我已经给它解决掉了。
发表于 2013-5-24 22:01:50 | 显示全部楼层
仔细说下你的安装流程