电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: nbm

三菱空调回气管结霜

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-5-19 22:12:49 | 显示全部楼层
谢谢,再观察
发表于 2011-5-21 13:29:20 | 显示全部楼层
应该是脏堵吧!
发表于 2011-5-21 14:11:23 | 显示全部楼层
清洗一下带观察
发表于 2011-5-24 21:02:56 | 显示全部楼层
内机分液器有问题,分配不均。可能出厂焊接有问题。
 楼主| 发表于 2011-5-25 19:44:33 | 显示全部楼层
回复 8# mjping89

谢谢关注!
 楼主| 发表于 2011-5-25 19:47:38 | 显示全部楼层
回复 8# mjping89


    谢谢,学习了
发表于 2011-5-26 08:59:03 | 显示全部楼层
空调太强劲了。在室内没有能充分热交换就到回流管了
发表于 2011-5-27 11:15:10 | 显示全部楼层
测一下电流正常吗
发表于 2011-5-27 13:47:14 | 显示全部楼层
仔细看看风速,通风口是否有堵塞。
发表于 2011-5-27 16:25:00 | 显示全部楼层
室内温度太低也会这样呀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 16:56 , Processed in 0.028330 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表