LG空调移机发现室外机图纸错误

[复制链接]
发表于 2011-5-16 23:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天一LG空调移机,安装好后室外机接线,按接线图棕线接压缩机,蓝色公共零线,黄绿双色接地,黑线接风机,红线接电磁阀,接好试机,打制冷状态,压缩机起动,外风机不转,室内吹热风,判断空调在制热状态态,后检查室外机接线,原来风机没有电压,电磁阀供电工作,后把红黑线,就是电磁阀和风机线对调,试机正常。
发表于 2011-5-17 10:03:17 | 显示全部楼层
我遇到一台奥克斯的空调,拆机不是我拆的 我装机安装线路上的标准接线,开机后发现制热也是调整了线路,就可以了,但是我只遇到一台。