电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 无极无限

无极无限维修日志

[复制链接]
 楼主| 发表于 2011-5-12 22:07:06 | 显示全部楼层
2010年11月6日    多云   10—22度
     用户电话报修KCD1.0L4冷柜冷冻室压机坏,说是请人检查过。上门查看,压机(FN91/R406/192W/1.50A)的保护器插头断线,更换试机有漏气的声音,随后观查到是毛细管靠近箱体5CM处腐蚀,仔细观察箱外50CM左右的毛细管都有腐蚀,随后换掉这段,排空加氟试机正常。
     因用户在冷柜后靠冷冻室压机这边放着一个煤炉,几年下来,就连背后铁板都成粉了。
 楼主| 发表于 2011-5-12 22:07:27 | 显示全部楼层
2010年11月10日     多云转晴     11—23度
    用户报修刚买的TC0.4保鲜工作台工作两天还没效果,上门查看,压机(霓虹FN66/R406/1.25A)、风机均工作,压机工作电流1.06A,毛细管结露、高压排气管有温度但不烫手,种种迹象表明制冷剂不足。观察外观无漏迹象,充空气压17KG/CM2二十分钟无漏,重新充R12至回气管回凉,压机工作电流1.28A,箱内满霜。
 楼主| 发表于 2011-5-12 22:07:55 | 显示全部楼层
2010年11月14日     阵雨     7—14度
     保鲜工作台换压机(白雪QDH51G/R134/118W/0.85A),用同型号更换,接上所有管路,抽空30分钟后加R12至2.3KG/CM2,(箱温17度)开机运行补充R12至0.5KG/CM2,运行电流0.96A,半小时后,箱温—6度,运行电流0.87A,回气压力0.2KG/CM2,回气管结微霜。
 楼主| 发表于 2011-5-12 22:08:21 | 显示全部楼层
2010年11月17日    多云     9—16度
    KCD1.6L6冷柜换冷冻室压机(霓虹FN110Q/R406/232W/1.65A),用同型号更换,操作方法同第一、二帖,排空加R12至回气管上满霜,回气压力0.3KG/CM2,压机工作电流1.90A,负10度档开停机正常。
发表于 2011-5-12 23:40:08 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 13:37 , Processed in 0.042722 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表