慎用空调翅片清洗剂

[复制链接]
发表于 2011-5-10 23:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修两台饭店用大冷藏柜,均为制冷效果不佳,是四开门,压缩机在上面的那种,经查发现都是一个部位的毛病;:风冷式翅片冷凝器沾了厚厚的一层油渍,几乎把翅片缝隙堵满了,用锯条通,用刷子刷,用洗洁精冲都去不干净,后来突然想起还有剩下的半桶空调翅片清洗剂,可以拿来用用,拿来一用,效果出奇的好,黑色的油渍夹杂着泡沫刷刷往下流,两台冰柜均如法炮制,修复完毕。本以为万事大吉。。不料两台冰柜不出20天,均先后出现内漏现象,而且漏的非常明显,这家饭店的设备两年来一直由我维修,这两台冰柜一次都没加过氟利昂,怎没会这么短的时间内先后内漏,后挖开保温层查看,有不少翅片清洗剂和油渍混合物,从回气管和毛细管的过孔,流到了冰柜保温层内部,因为压缩机在顶部,清洗剂很容易从回气管开口流进去,腐蚀内部铁管,造成内漏。以上是个人维修经验分析的结果,而且只有这一例,如果同行还有相同案例,可共同考证
发表于 2011-5-10 23:38:13 | 显示全部楼层
谢谢啦楼主。
发表于 2011-5-11 08:56:49 | 显示全部楼层
腐蚀性较强,用后须彻底用水冲洗清理。
发表于 2011-5-11 09:45:04 | 显示全部楼层
铁管 就算不用清洗剂 它也用不了多久