电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 7692|回复: 12

海尔冰箱冷媒152a |R22用啥代替

[复制链接]
发表于 2009-3-7 21:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我修  的这台冰箱为内漏更换冷凝器后抽空冲氟 冲R12一分钟冰堵 冲R22也是一两分钟冰堵加甲醇也不行看制冷剂标注152a|R22 不知咋回事陷入困境望各位高手指教谢谢
发表于 2009-3-7 23:36:34 | 显示全部楼层
你用R22就可以了,冰堵是其他原因造成,比如抽真空没抽干净(特别现在空气湿度较高,要加热蒸发器抽真空)
发表于 2009-3-7 23:39:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 松树果 于 2009-3-7 23:41 编辑

不要加甲醇,运气不好会直接烧毁压缩机
发表于 2009-3-7 23:46:43 | 显示全部楼层
用R22就可以,不要加甲醇,换过滤器,重新抽空,祝你好运!
发表于 2009-3-8 08:02:21 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-3-9 18:50:05 | 显示全部楼层
用R22就可以,尽量不用甲醇。冰堵你先抽成真空,再用100w灯泡烤箱体60度半个小时即可,多换过滤器!!
发表于 2009-3-9 19:48:15 | 显示全部楼层
支持楼上,谢谢分享
发表于 2009-3-9 21:30:53 | 显示全部楼层
支持2#楼
 楼主| 发表于 2009-3-9 21:50:51 | 显示全部楼层
谢谢各位领导 我用R22   换了一个过滤器抽空大概10分钟就好了[img][/img]
发表于 2009-3-27 22:46:09 | 显示全部楼层
学习了