电子技术论坛

标题: 五线直流风机驱动检测板好用吗 [打印本页]

作者: 海涛769    时间: 2024-9-4 16:45
标题: 五线直流风机驱动检测板好用吗
现在变频空调直流风机用的多了,坏了不向交流风机好判断,有时风机电路也一起坏,修这毛病要跑两,三次,看网上有五线直流风机驱动检测改装板,专门检测直流风机,用过朋友说下好用吗?
作者: 江江油罗强空调    时间: 2024-9-4 18:43
感觉不必要买,几年前曾经做了一个,还没用脉冲,用直流电信号就可以让风机转起来。发出脉冲信号也很简单,检测直流风机返回的脉冲信号也不复杂。
作者: 和兴号    时间: 2024-9-4 20:06
二楼大师说的对,上次我用310v+15v试测,也简单。
作者: 微笑每一天    时间: 2024-9-4 22:52
本帖最后由 微笑每一天 于 2024-9-4 22:53 编辑
和兴号 发表于 2024-9-4 20:06
二楼大师说的对,上次我用310v+15v试测,也简单。


理论上    有良心,至少跑路前给了你驾照310v+16v+16v分压电位器(电位器可调电压限制在0-5v)就行

但反馈脉冲需要示波器测量才行
作者: 厦门飞跃    时间: 2024-9-4 23:23
不懂得测试的买一个挺好用的,节省时间,我有在用,还可以
作者: 卧薪尝胆    时间: 2024-9-5 05:46
不会的话可以买一个,所谓技术不够,工具来凑!
作者: 国涌电子    时间: 2024-9-5 07:11
这个有啥好纠结的,又不贵。
花几十元钱,非常方便。
说没必要的,去修风管机试试,你就会这个东西卖几百都值
作者: 海涛769    时间: 2024-9-5 07:35
江江油罗强空调 发表于 2024-9-4 18:43
感觉不必要买,几年前曾经做了一个,还没用脉冲,用直流电信号就可以让风机转起来。发出脉冲信号也很简单, ...

用什么做的,告之一下,谢谢
作者: 江江油罗强空调    时间: 2024-9-5 16:01
本帖最后由 江江油罗强空调 于 2024-9-5 16:04 编辑
海涛769 发表于 2024-9-5 07:35
用什么做的,告之一下,谢谢


电磁炉付电源+7815+7805+可调电阻+100μF450V电解,我当时只试了直流电信号可以启动直流风机,风机返回的脉冲信号低速时发光二极管可以看到,速度稍快就看不出来一直亮。如果做脉冲信号要另加NE555。之所以说没必要买,你维修时断开原机信号,直接给电机加驱动信号,再用示波器观测电机返回的脉冲信号,直观而且高效。
作者: bapet2014    时间: 2024-9-5 16:04
江江油罗强空调 发表于 2024-9-4 18:43
感觉不必要买,几年前曾经做了一个,还没用脉冲,用直流电信号就可以让风机转起来。发出脉冲信号也很简单, ...

自己做的不好看,买一个也不贵
作者: 江江油罗强空调    时间: 2024-9-5 16:14
海涛769 发表于 2024-9-5 07:35
用什么做的,告之一下,谢谢

电磁炉副电源滤波电容太小,要换100μF450V电解电容才行,7815给风机供15V,7805可以供直流信号,也可以加NE555供脉冲信号。
作者: 江江油罗强空调    时间: 2024-9-5 16:27
bapet2014 发表于 2024-9-5 16:04
自己做的不好看,买一个也不贵

不是贵不贵的问题,是没有必要,真正修空调时我是直接给直流风机加驱动信号,不转就有问题,转了再去测返回的脉冲信号。只有条件极其有限,操作困难时才给风机加延长线,用自制装置去单独测试风机。
作者: 倔强的410    时间: 2024-9-5 17:44
废品站淘了个风机,剪线的,回来接线,300伏地15伏知道,信号线和反馈线不确定了,随便接上,试机 ,还没有开机直接就转了,我知道这二根线反了
作者: 雅马哈150    时间: 2024-9-5 20:16
上次我朋友家一台松下3匹变频柜机出故障了,报警代码F95,意思是外机高压高温,上门检查发现外风机转速有点慢,而且震动比较大,一时半会也不好说电机坏还是外机板坏,把电机和主板都拆下带回家,检查主板基本上没有发现什么问题,电机是5线制的,因为会转,也不是很肯定就是它坏了,网上查询电机价格要500+,没有办法买了个5线直流电机检测器价格89元,收到货马上检测电机,电机转是会转,启动有点困难,还有就是抖动很大,有时会停,调整速度旋钮,电机速度跟踪不灵敏,这样基本上就可以认定电机问题了,买来一个新原装电机450元,用测试器测试,运转非常顺畅,一点也没有抖动,把新电机上机,故障排除。
作者: 雄辉    时间: 2024-9-5 21:07
我也想买一块
作者: 海涛769    时间: 2024-9-6 07:21
江江油罗强空调 发表于 2024-9-5 16:01
电磁炉付电源+7815+7805+可调电阻+100μF450V电解,我当时只试了直流电信号可以启动直流风机,风机返 ...

会者不难
作者: 海涛769    时间: 2024-9-6 07:33
雅马哈150 发表于 2024-9-5 20:16
上次我朋友家一台松下3匹变频柜机出故障了,报警代码F95,意思是外机高压高温,上门检查发现外风机转速有点 ...

看来还是要买一个,方便
作者: 海涛769    时间: 2024-9-6 07:35
雅马哈150 发表于 2024-9-5 20:16
上次我朋友家一台松下3匹变频柜机出故障了,报警代码F95,意思是外机高压高温,上门检查发现外风机转速有点 ...


坏的风机修过吗
作者: yyd2011    时间: 2024-9-6 08:29
海涛769 发表于 2024-9-6 07:35
坏的风机修过吗

多是塑封的,拆不开,咋修
作者: 海涛769    时间: 2024-9-6 13:37
yyd2011 发表于 2024-9-6 08:29
多是塑封的,拆不开,咋修

有一边是铁的,打开看到板子
作者: 斌小小    时间: 2024-9-6 14:37
二楼大师说的对,上次我用310v+15v试测,也简单。
作者: 雅马哈150    时间: 2024-9-6 15:06
本帖最后由 雅马哈150 于 2024-9-6 15:07 编辑
海涛769 发表于 2024-9-6 07:35
坏的风机修过吗


机器既然修好了,旧电机就懒的搞了,可能是里面霍尔或者驱动模块的问题。
作者: alex00bush    时间: 2024-9-7 10:45
谢谢分享
作者: 王子的眼泪    时间: 2024-9-7 10:52
好用 自己做太麻烦 买一个才12
作者: zgwt    时间: 2024-9-7 13:34
谢谢分享
作者: 海涛769    时间: 2024-9-7 13:41
王子的眼泪 发表于 2024-9-7 10:52
好用 自己做太麻烦 买一个才12

给个连接,
作者: 吴师家电    时间: 2024-9-8 10:21
国涌电子 发表于 2024-9-5 07:11
这个有啥好纠结的,又不贵。
花几十元钱,非常方便。
说没必要的,去修风管机试试,你就会这个东西卖几百都 ...

确实,修风管机,设备少了,头大啊!!!!!!!!!!!!!
作者: hry    时间: 2024-9-12 21:13
yyd2011 发表于 2024-9-6 08:29
多是塑封的,拆不开,咋修

一敲就开