临江冷库制作 发表于 2024-7-29 14:43
求助荣老师和各位同行。
荣昌制冷 发表于 2024-7-30 06:46
系统压缩机的进排气管径,都是按压缩机的接口口径连接的,与是否结霜没有联系。
尽管库温已经达到-11度, ...
临江冷库制作 发表于 2024-7-30 13:17
荣老师您好,库温-11度时,环境温度38度。低压为0.6高压为17是水冷机组。但是膨胀阀不结一点霜,用湿手去 ...
荣昌制冷 发表于 2024-7-31 05:36
只要系统中的制冷剂当量,结霜与管路长短没有直接的关系。库温-11度,此时的蒸发温度为-16度,对应R22的 ...
临江冷库制作 发表于 2024-7-31 06:22
荣老师您好,压缩机是水冷式,
荣昌制冷 发表于 2024-7-31 12:26
水冷式冷凝器的冷凝温度比出水温度高4~6度。
临江冷库制作 发表于 2024-7-31 12:58
荣老师,库温拉不下去,25匹低温机加氟到37公斤了,20匹低温机加氟到28公斤了目前库温降到-13度时,25匹 ...
荣昌制冷 发表于 2024-7-31 16:49
库容800立方,根据总制冷量压缩机应配60P的半封机组,应选择高效低温半封压缩机。刚才我才看了一下,机组 ...
临江冷库制作 发表于 2024-8-1 21:00
60匹太大了吧,
荣昌制冷 发表于 2024-8-2 05:50
不会大,正好。如果不是半封闭式,还小了!
那为什么把冷风机配得那么大呢?
...